Help, Communication ethernet entre 2 CPU's 315NET Fred<89> |
|
Posté le 2008-04-23 à 16:19:52 par --------.fbx.proxad.net
|
Hello,
Il faut que j'échange des données entre 2 CPU VIPA 315 NET, on m'a parlé des bloc PUT et GET. J'essai de les mettres en oeuvre mais c'est pas terrible... Avec STEP 7, J'ai créé une connexion TCP dans Net pro avec un partnenaire non spécifié, et quand j'utilise le bloc Put par exemple, j'ai le code 1 Connexion OK... Mais les données ne s'échange pas.. Comment Faire???
Merci, Fred |
|
Ce message a 1 reponse(s) :
Re:Help, Communication ethernet entre 2 CPU's 315N Fred<89> |
|
Posté le 2008-04-28 à 11:52:15 par --------.fbx.proxad.net
|
Laissez tomber, j'ai trouvé. Il fallait déclarer une liaison S7 et pas TCP dans Net pro!
|
|