Supervision intouch Brazulian |
|
Posté le 2007-05-23 à 10:17:46 par --------.w83-197.abo.wanadoo.fr
|
Bonjour,
j'aimerai savoir si quelqu'un peux m'aider?
je fais une IHM sous intouch 7.1. je dois configurer les alarmes.
je n'arrive pas a afficher las alarmes dans mon tableau d'alarme(objet d'affichage d'alarmes distribuées).
Et autre chose, j'ai créer une courbe historique(courbe historique avec echelle et scooters) mais je n'arrive pas a rafraichir ma courbe pendant l'execution. pour voir son evolution, il faut que je redemarre l'application windows viewer.
Si on pouver m'expliquer ou me faire un petit tutoriel merci.
Merci de vos réponses
Brazulian
Le probleme c'est que dans l'aide il n'explique pas comment faire. j'ai regardé toute l'aide mais rien.
c'est simple, quand une alarme ce declenche j'aimerai la voir apparraitre dans le tableau des alarmes distribuées(wizards). je n'arrive pas a appliquer les variables a l'objet ou l'objet au variable.
et pour la courbe, qu'elle se rafraichisse pendant l'application.(courbe prise aussi dans wizards).
Merci
Brazulian
Rajout: ou indiquer l'objet pour les alarmes?
|
|
Ce message a 5 reponse(s) :
Re:Supervision intouch Brazulian |
|
Posté le 2007-06-06 à 11:33:10 par --------.w83-197.abo.wanadoo.fr
|
Bonjour,
est ce que quelqu\'un peux m\'aider a realiser un bouton quitter pour sortir de windowviewer?
je ne trouve pas les variables a utiliser ou les actions a effectuer.
Merci. |
|
Re:Re:Supervision intouch jigouze |
|
Posté le 2007-06-15 à 23:05:01 par --------.ppp.tiscali.fr
|
salut il te faut cliquez sur developpement en haut a droite ca ferrme viewer et ca ouvre windows maker
si tu as la doc en francais ca m\'interresse mon mail jigouze@yahoo.com
|
|
Re:Re:Re:Supervision intouch Brazulian |
|
Posté le 2007-06-21 à 16:07:22 par --------.w193-252.abo.wanadoo.fr
|
Merci de l\'info mais je savais. sinon j\'aimerai faire un bouton pour quitter. c pour une application. |
|
Re:Re:Re:Supervision intouch Brazulian |
|
Posté le 2007-06-21 à 16:08:02 par --------.w193-252.abo.wanadoo.fr
|
je n\'arrive pas a afficher las alarmes dans mon tableau d\'alarme(objet d\'affichage d\'alarmes distribuées).
Merci |
|
Re:Supervision intouch GSMultidisplay |
|
Posté le 2007-08-07 à 14:33:47 par --------.w82-127.abo.wanadoo.fr
|
Salut,
Si tu cherche ce genre d\'onformation je te conseil de voir ICI,
http://gs-computer.eu/forum/
Bonne chance !!
GS-computer peu t\'aider
bye |
|
Retour au forum...
|
|