liason entre InTouch et automate
geni36
Posté le 2007-03-31 à 16:08:24 par --------.250.141.73
Nous avons un projet de fin d’études sous thème : La supervision d’un système automatisé sous le logiciel InTouch (7.11).Notre système est un moteur électrique commandé par un variateur de vitesse de type (58HU29N4), nous utilisons un TSX micro de type (TSX 3721). Notre problème, c’est que nous n’avons pas trouvé comment faire la liaison entre L’automate programmable et le logiciel InTouch,
Veuillez, nous aider s’il vous plait si vous avez des informations concernant notre projet, et si c’est possible veuillez nous donner des documents qui peuvent nous aider.
Merci.



Ce message a 1 reponse(s) :

Re:liason entre InTouch et automate
vendore
Posté le 2007-06-01 à 10:47:48 par --------.37.10.11

il vous faut une carte tcpip (tsx SCP 111 ou SCP 114) pour la liaison. pour la partie soft, parametrez le serveur OPC de schneider et le lier au fichier SCY de votre appli. sur intouch, declarez vos variables en utilisant les meme mnemonique que l\'api (PL 7 pro se ratache aux mnemonique et pas aux adresses)