Reponse Problème Entrée analogique TSX37
Stephanie
Posté le 2006-04-24 à 11:01:11 par --------.ppp.tiscali.fr
Bonjour,
Pour la remise en echelle c'est très simple : y=ax + b !
Pour -1 bar, ta voie donne 0, pour 1 bar ta voie donne 10000.
Tu as donc 2 equations : -1=0a+b donc b=-1 et 1=1000a+b donc a=1/5000
Si ta voie ana est %IW0.2 et ta mesure convertie %MW0 tu fais donc :
%MW0:=(%IW0.2 / 5000) - 1
Si tu veux des chiffres après la virgule, au lieu de prendre -1 et 1 tu prends -100 et 100 tu auras ainsi 2 chiffres après la virgule.
Attention a ne pas depasser 32767, dans ce cas tu passes par des mots doubles.
Bon courage


Retour au forum...