TSX micro
Amad
Posté le 2006-02-13 à 23:49:12 par --------.200.81.193
Bonjour,

je voudrais mettre à zero le compteur (ou la memoire) d'un automate TSX micro, sais pas comment m'y prendre.
merci d'avance



Ce message a 1 reponse(s) :

Re:TSX micro
Manuel
Posté le 2006-02-15 à 20:36:53 par --------.32.203.62.cust.bluewin.ch

Bonjour,
Lorsque tu parles de compteur, est-ce une variable %MWxx ou un objet compteur %Cxx ?
Sur l\'objet compteur %Cxx, il y a une entrée R(eset).

Pour les variables %MWxx, il est possible de mettre à zéro une seule variable ou plusieurs
dans un bloc opération. par ex. %MW10 := 0 ou %MW10:100 := 0.

Si tu veux mettre à zéro toutes les variables %MWxx à la mise sous tension, il faut vérifier
dans la configuration matériel, double clic sur la CPU, que la case cochée
\


Retour au forum...