dialogue TSX 17-20 et XBTF032110 Stef |
|
Posté le 2005-06-04 à 09:30:52 par --------.w83-192.abo.wanadoo.fr
|
Bonjour,
J'ai un TSX 17-20 et un XBTF032110; je n'arrive pas à établir la communication. J'ai choisi le protocole unitelway pour le TSX et le XBT. Faut il faire quelque chose de particulier sur le tsx pour que le dialogue fonctionne ? J'ai fabriqué mon câble à partir des plans fournis par schneider.
Merci d'avance ;-) |
|
Ce message a 2 reponse(s) :
Re:dialogue TSX 17-20 et XBTF032110 thierry |
|
Posté le 2005-06-19 à 20:08:35 par --------.ppp.tiscali.fr
|
il faut vérifier les paramètres de vitesse de communication (9600 ou 19200) ainsi que les adresses unitelway de tes équipements, tu peux me contacter au 06.23.06.40.38 ou thierry_favreau@yahoo.fr |
|
Re:dialogue TSX 17-20 et XBTF032110 lepelerin3001@yahoo.fr |
|
Posté le 2005-08-15 à 14:23:05 par --------.140.57.92
|
pouver vous m\'envoyer le schemas du cable pour tsx17/pc ,merci |
|