TSX 37
ERICKN
Posté le 2004-12-07 à 12:03:47 par --------.56.41.16
Salut, jai acheté il y a 6 an le logiciel de programation pour cet automate et l\'ai instalé sur un portable equipe WIN95; Ce prtable eetant HS je viens de porter le logiciel sur un autre portable equipé WIN 98. le logiciel fonction tres bien mais il refuse systematiquement de se connecter à l\'automate. le port COM a été controlé ainsi que le cable de liaison mais pas d\'evolution. merci d\'avance de votre aide.



Ce message a 2 reponse(s) :

Re:TSX 37
Foui
Posté le 2004-12-16 à 13:38:42 par --------.255.25.85
Il faut regarder les parametres du port com que tu utilises
Parité : (impaire par défaut)
Bit de données : 8
bit de stop : 1
Vitesse : 9600 bit/s
Va voir dans lea configuration du driver unitelway

@+


Re:TSX 37
GDM
Posté le 2004-12-08 à 16:56:13 par --------.adsl.proxad.net

Si c\'est un ibm Tink pad le port rs232 n\'est pas reconnu au démarrage port programmable
si non pour les autres dans le drivers de com recherché IRQ Adr et USE VCD et décoché \