PL7 PRO par adaptateur USB/RS232
thanatos
Posté le 2004-10-12 à 14:03:02 par --------.w217-128.abo.wanadoo.fr
J\'ai un pc portable qui n\'est pas équipé d\'un port série. J\'ai donc acheté un adaptateur USB/série classique mais je ne parviens pas à me connecter à mon automate Premium ou autre. J\'ai également assayé avec un adaptateur PCMCIA/Série sans succès.
Par défaut PL7 envoi se connecte sur le COM1 j\'ai donc affecté le comm1 à mon adaptateur mais sans succès. J\'ai essayé de regarder si des trames circules tout de même sur le câble avec un autre pc, un câble série croisé et l\'hyper terminal mais rien du tout.
Je cherche donc toutes les solutions possibles à mon problème.
Merci d\'avance !!!



Ce message a 4 reponse(s) :

Re:PL7 PRO par adaptateur USB/RS232
jp
Posté le 2004-11-02 à 16:11:03 par --------.160.121.131

Il est possible de changer le port de communication de PL7,
en lançant la config de uni-telway Choisir COM 3 ou 4 car apparemment se sont les premiers numéros de ports accessibles par USB .
P.S Quel type d\'adaptateur usb/série utilisé car je vais aussi avoir le même pb au changement de portable
Salutations


Re:PL7 PRO par adaptateur USB/RS232
vince
Posté le 2004-10-21 à 09:50:16 par --------.68.213.115

J\'ai exactement le même problème, sauf que je me connecte mais j\'ai une erreur netquery
lorsque je teste avec le driver manager. Pour l\'instant je cherche,
je suis sous WinXP home, et à mon avis il s\'agit d\'un problème de driver


Re:PL7 PRO par adaptateur USB/RS232
Manuel
Posté le 2004-11-12 à 21:48:33 par --------.56.79.83.cust.bluewin.ch

Bonjour,
L\'automate Premium communique avec votre PC via la prise TER.
Cette prise TER utilise le protocol Uni-Telway qui réalise un \


Re:PL7 PRO par adaptateur USB/RS232
kaelkael
Posté le 2004-11-26 à 18:43:30 par --------.w82-124.abo.wanadoo.fr
Il est impossible de dialoguer avec un port COM virtuel
If faut acheter un câble schneider USB et récuperer les pilote pour le driver unitelway