Grafcet de sécurité (focage) en pl7 junior
Fred
Posté le 2004-09-13 à 18:43:16 par --------.ipt.aol.com
Bonjour, me voici prof en automatique et informatique industrielle dans un lycée du val d\'oise et je decouvre le lgiciel pl7 junior. J\'ai un projet de tp sur un sustème d\'ascenseur et j\'ai un probleme pour le grafcet de sécurité, j\'aimerai faire un forcage des autre grafcet le probleme est que mon grafcet de sécurité est lui aussi forcé à un. Comment faire pour réaliser des grafcet hierarchisé avec pl7 micro. Merci d\'avance.



Ce message a 2 reponse(s) :

Re:Grafcet de sécurité (focage) en pl7 junior
Manuel
Posté le 2004-09-14 à 20:14:34 par --------.89.202.62.cust.bluewin.ch
Bonjour,
Effectivement, si vous utilisez les bits systèmes %S21 à %S23, vous agissez sur
tout les grafcet.
Par conséquent, vous devez dans un premier temps mettre à zéro toutes les étapes
actives qui vous intéresse puis mettre à un toutes les étapes que vous désirez
prépositionner.
Pour cela, vous pouvez avec des bobines reset travailler directements sur les étapes
%X0, %X1, %X2 que vous désirez mettre à zéro.
Puis avec des bobines SET vous travaillez sur les étapes que vous désirez activer.
Vous pouvez réaliser au préalable un test dans une table d\'animation.
Bonne continuation.


Re:Re:Grafcet de sécurité (focage) en pl7 junior
fred
Posté le 2004-09-15 à 14:30:32 par --------.ipt.aol.com
Merci pour votre réponse je me met au travail dés que possible et je vous tiens au courant de l\'évolution de mon TP. Merci encore et je croise les doigts.


Retour au forum...