variation d\'une temporisation sur pl7 micro
charles
Posté le 2004-06-09 à 16:41:14 par --------.w193-251.abo.wanadoo.fr
slt
j\'aimerai savoir comment entrer un temps sur une temporisation en la rentrant par un écran tactile
c
par exemple je décide un cycle de 100s en l\'entrant sur mon écran tactile qui me l\'envoie à un mot %MW10 et j\'aimerai que la tempo récupére cette information



Ce message a 2 reponse(s) :

Re:variation d\\\'une temporisation sur pl7 micro
Manuel
Posté le 2004-09-04 à 21:26:00 par --------.37.203.62.cust.bluewin.ch
Salut,
Il te suffit de copier %MW10 dans %T0.P et le tour est joué.
pour autant que tu as autorisé la modification des tempos dans
l\'éditeur de variables.

Bonne continuation


Re:variation d\\\'une temporisation sur pl7 micro
theviking
Posté le 2004-08-21 à 19:39:24 par --------.calixo.net
quel est le type de d\'info que tu recupere ?
entier , BCD ...?