identifier les variables dans le logiciel xbt l10
cedric
Posté le 2004-06-09 à 09:26:45 par --------.fitech.fr
bonjour, je n\'arrive pas à afficher les variables venant de l\'automate au format %MWx (:Xy) lorsque je configure une touche fonction ou autre. mes variables apparaissent en 4001+1 ou 1001+1 etc ...
est ce qu\'il est possible de les mettre au format %MW ?
le magelis est un XBT F034610 qui communique par liaison IP avec un TSX 57



Ce message a 2 reponse(s) :

Re:identifier les variables dans le logiciel xbt
chalume
Posté le 2004-06-09 à 19:07:38 par --------.adsl.proxad.net
tu es sur que tu ne parle pas de la table de dialogue?
tu doit choisir tes variables sans probleme


Re:identifier les variables dans le logiciel xbt
Manuel
Posté le 2004-06-24 à 22:04:42 par --------.65.62.81.cust.bluewin.ch
Bonjour, Je pense que vous avez le logiciel XBTL1000 V4.20 ou antérieur.
Aujourd\'hui, vous trouverez une mise à jour chez Schneider vers la version 4.30
qui vous permettra d\'utiliser votre XBT F034610 sur TCP/IP Uni-TE avec adressage
IEC1131 soit les %MW...
Ce que vous avez actuellement, c\'est l\'adressage ModBus...
Bonne chance pour la suite..

manuel.florez@ch.schneider-electric.com


Retour au forum...